Здравейте  Simple Smile
Искам да помоля за съвет ако някой има такава ел. инсталация у дома си - идеи, кабелите скрити ли са в лайсни и тем подобни??
От известно време насам един по един у дома отказват контактите - няма ток в нито един. Докато снощи просто жилището угасна и светеха само лампите. В нито един контакт в трите стаи, кухнята и двата коридора нямаше ток. Днес ММ отвори всички разпределителни кутии и се оказа, че на една кутия са вързани две стаи, а именно хол и детската. Спалня, кухня и коридор - на друга кутия.
Направихме временно решение и според него като работи печка в хола, то в детската не трябва нищо да се пуска, защото ще се пренатовари кутията. Такова тъпо връзване на кабели просто няма!
В момента в кухнята имам 2 работещи контакта, лампа - не. В спалнята обратното на кухнята. В детската днес всичко работи  Crazy , в мокрото нищо не работи. ММ каза, че вероятно вътре в стените кабелите където са има късо, има проблем.
Та не искаме да къртим категорично! Но лятото ще правим ремонт на банята и в хола ще сменяме дограмата, та така и така ще става кочина, поне да направим нова ел. инсталация и да си знаем кое къде минава.
Моля някой мъж от форума да се включи с идея или ако има нещо такова у дома си, споделете как сте го направили без да е грозно. Нещо креативно или дискретно?
Ако трябва да къртим /миналата година сменяхме щрангове в кухнята  ooooh!/ направо се мятам от 12 етаж, където живея  Mr. Green Mr. Green Mr. Green В кръга на шегата, разбира се, просто много мизерия и време, а ние време нямаме.....

# 1
  • София
  • Мнения: 38 523
Ние изкарахме 3 контакта в лайстни при ремонта. Бива. Едната минава по тавана, другите две са зад мебели. Но викнете електричар да ви помогне.

# 2
  • Мнения: 4 500
L"agent  bouquet Имате ли кабел, който се спуска от тавана към контакта? Или вървят от пода в посока нагоре? Иначе - към електричар обръщането е задължително, но трябва да имаме визията за това какво искаме да стане. Пък той човека да се връзва вече нещата правилно.....

# 3
  • София
  • Мнения: 38 523
Да, имаме. Избихме гипсовата стена на бокса, в нея имаше осветление, което сега върви по тавана и се спуска по стената. Обаче ММ изчовърка стената. Ще ти пусна снимка даже, но е отдалече.
http://media.snimka.bg/s1/4806/035856285.jpg?r=0


И на "спалнята", т.е. бившия балкон спуснахме лампата долу. Ето:
http://media.snimka.bg/s1/4806/035856280.jpg?r=0
Лайсната е до сивия тапет.

# 4
  • Мнения: 4 500
Харесва ми  Heart Eyes Направено с мерак  Simple Smile
Явно ще се приеме идеята на ММ за открита инсталация, ей сега ще му покажа снимките ти и да си прави сметката и за другите стаи  Mr. Green
Благодаря ти за идеята, по-скоро благодаря, че се отзова, защото навсякъде слушам как такъв тип инсталация била само за офиси  Tired

# 5
  • София
  • Мнения: 38 523
Ние имаме доста "офисни" неща в къщи, което хич не ме притеснява. Щорите, белите мебели. Даже в един момент имахме черен кожен диван.

# 6
  • Мнения: 139
Какво е сечението на проводниците в кутията?

# 7
  • Мнения: 4 500
Какво е сечението на проводниците в кутията?
ММ каза по телефона, че сечението е 2 и половина квадрата, каквото и да значи това  Embarassed

# 8
  • Мнения: 4 500
Ето, пак за 10 мин спря тока във всичките контакти, освен в спалнята  Rolling Eyes Хол, детска, кухня, коридор пред баня - ток нъцкиии.....И после сам дойде от само себе си  Rolling Eyes

# 9
  • Мнения: 139

Направихме временно решение и според него като работи печка в хола, то в детската не трябва нищо да се пуска, защото ще се пренатовари кутията.

с 2.5 съвсем спокойно можете да си пуснете 2 печки по 2киловата всяка. Според описанието на ел. кръгове в жилището Ви предполагам, че имате 4-5 предпазителя в таблото. 

... но "магията" с изчезването и връщането не ми звучи добре. Може да стане голяма беля. Уред имате ли, или поне фазомер?

# 10
  • Мнения: 4 500
Като казвате предпазител, то може би визирате бушон ??  Embarassed Да, имаме 5 бушона, вчера ММ смени един от тях, та се оказа, че отново е изгорял. Преди 2 часа сменихме пак и на този етап всичко е наред.
Имаме всичко, ММ си има цяла работилница - фазомер и тем подобни неща....Той доста разбира, притеснява ни това дали ще стои грозно това външно оставяне на кабелите.....
От Л-агент си взехме идея честно казано и ще го направим с окачени тавани навсякъде, от там ще минава осветлението до тавана. Надолу мислим да се пусне по един кабел към всеки контакт и ключ, който ще се затвори в една лайсна все едно. Всичко това ще се направи от гипсокартон. Местата между тия т.нар. колони, които станат ще се декорира с арки от гипсокартон. Имаме близък приятел, който ще свърши това и има доста арт идеи и сме виждали негови "творби".
Но съм много възмутена как така са навързани нещата - едно към как дойде  ooooh! Вряно, че 40 години инсталацията не е пипана, но няма никаква проследимост  Whistling
Каква беля визирате, hvdragon?

# 11
  • Мнения: 4 500
Здравейте и още веднъж благодаря на отзовалите се  Grinning Ами абсурда, който ММ установи вчера, се потвърди и днес. А именно :
На бушон усилени контакти са вързани абсолютно всички контакти в жилището  Shocked Само един контакт, дето е в банята и не го ползваме, е на друг бушон, където е осветлението на балкона.
На бушон осветление - половината лампи от жилището са там.
На бушон контакти - другата половина от лампите.
За момента другата седмица ще направим временно решение с грозни външни кабели, защото днес като пуснах пералнята и конвекторната печка, 10 мин по-късно всичко замря, абсолютно всичко.
Та поне да мога без да мисля какво и що ще гръмне, да си пускам пералня, фурна, отопление..... Rolling Eyes
На бушон бойлер - нищо няма.
На бушон кухня - нищо няма.
Пролетта ще има здраво къртене .......
Приятен ден желая  bouquet

# 12
  • Мнения: 2 480
Гнездата на бушоните дали не са за подмяна? Ами връзките към тях дали са добри? Почистен ли е окисът по всички връзки? Връзките в разпределителните кутии как са? Връзките от един контакт към друг във всяка стая? Известно е, че захранването идва към един от контактите в стаята и от него продължава към останалите.

Вероятността за прекъсване на кабели е малка.

Би трябвало осветлението във всички стаи да бъде на един бушон 16ампера. На останалите, които са по 25 се разпределят различните стаи(контактите им).

# 13
  • Мнения: 19 487
Да използвам темата и за моето питане - в нашата къща ел.инсталацията няма схема, т.е. кое къде минава по стените за нас е загадка  Mr. Green Има ли някакъв начин без къртене това да се види (зная, че има някакви уреди, но доколко са прецизни....) А и съвети за подобен уред, който открива кабелите в стените да ми дадете, нещо качествено, което ще ми свърши работа? За сега нямам проблем конкретен, но се притеснявам да не зная къде са ми кабелите, преди 2 години майсторът като монтираше климатика уцели един такъв, за малко голяма беля да стане.

# 14
  • Мнения: 4 500
Гнездата на бушоните дали не са за подмяна?
Сменихме 4 бушона за 2 дни.
Връзките в разпределителните кутии как са?
Имаше стопени на две кутии, ММ ги оправи /там както се оправят/
Би трябвало осветлението във всички стаи да бъде на един бушон 16ампера. На останалите, които са по 25 се разпределят различните стаи(контактите им).
На 2 бушона е осветлението.
Бушоните, дето сменихме бяха 20 ампера и той гори.

Общи условия